Добрый день В проекте установлен воздушный рекуператор (AHU) с тепловыми трубками (гравитационного типа) (фирма CIAТ Франция). В файле последняя страница. Вопрос собственно как им управлять
С уважением Вячеслав
Abysmo
6.1.2009, 17:57
Они не управляемые.
P.S. Интересно, почему такой тип заложили? У Вас специфические требования по чистоте, наличию выредных выбросов или смешению воздушных потоков или опять "рубят бабки"? У этих рекуператоров эффективность нихкая - около 50%.
Vyacheslav
7.1.2009, 9:45
Нет никаких требований офисное здание. Две больших AHUшки, я собственно не принимал участе в подборе оборудование, наше дело маленькое заавтаматизировать
С уважением Вячеслав
Abysmo
7.1.2009, 13:54
Цитата
наше дело маленькое заавтаматизировать
Нечего в нем автоматизировать. Он как старый советский холодильник "Морозко" Из-за конструкции этот рекуператор не промерзает, так как процессы сорбции-десорбции протекают при определенных температурах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.